1 個回答
安川變頻器報警OH,OH1,OH3,OH4都是過熱故障。其中OH和OH1 為變頻器散熱片過熱,OH3和OH4是電機過熱。
當報OH或OH1時:
- 清理散熱片和散熱風道
- 檢查變頻器的風扇運轉是否正常
- 檢查環境溫度變化
- 檢查負載是否發生變化,并查看變頻器面板電流,如果接近額定電流110%,說明負載過重
- 排查硬件故障
OH3和OH4為電機過報警:
- 檢查電機是否發生堵轉
- 檢查負載是否發生變化
- 延長變頻器加減速時間
- 檢查變頻器的電機數據是否和電機銘牌一致
- 檢查電機接線是否有接觸不良
- 排查電機硬件故障